防止紡織粉塵燃爆的措施 粉塵爆炸必須同時具備以下三個條件:(1)粉塵懸浮在空氣達到爆炸危險濃度;(2)具有足夠的空氣,供氧充足;(3)接觸火源。爆炸危險濃度由下限和上限構成,隨粉塵的類別而異。在封閉的系統中,低于或高于爆炸危險濃度范圍都屬于安全范圍。除塵系統是粉塵起爆的危險場合。一般紡織廠都有通風換氣裝置,粉塵周圍氣流暢通,有足夠的助燃氧氣,蘊藏著起火的危險性。引爆火源有電氣火源(電氣火花、靜電火花和雷電)、高溫火源(高溫物體表面和輻射熱)、力學火源(沖擊摩擦和絕熱壓縮)和化學火源(明火和自燃起火)等。紡織粉塵爆炸大多是由明火、靜電火花、沖擊、摩擦和自燃起火等火源引爆的。例如,粉塵進入除塵系統的輸塵風管和濾塵器時,粉塵在與管壁、化纖布袋的摩擦中易產生靜電,由于大量纖維塵堆積在濾布表面上,達到一定厚度時,靜電壓增高可導致產生火花。又如,吸塵裝置將螺釘、螺帽或鐵絲、鐵塊吸入輸塵管道,進入風機和濾塵設備,金屬間撞擊時會產生火花。再如,除塵系統的動力、照明設備及其電線,由于安裝不良,或年久失修,電線裸露等原因造成短路火花。還有,粉塵進入塵室,由于長時間沉積慢慢出現氧化反應而造成自燃起火,甚至引起粉塵爆炸。此外,電動機表面溫度升高到纖維塵的最低著火溫度時,纖維塵會自燃起火。從以上分析可以看出,粉塵爆炸必須同時具備的三個條件中,第二條總是具備的。因此,防火防爆應以降低系統空氣含塵量和杜絕火源為工作重點。 在工藝設備方面,應采用不產生粉塵或少產生粉塵的操作方法和機器結構,縮短工藝流程減少粉塵散發量。密閉塵源,防止粉塵外溢。采用清鋼聯,可使喂棉管道化,避免因落卷、運卷和上卷等工序造成的棉塵外溢。采用裝有排風除塵裝置或巡回吹吸清潔器的清棉、梳棉、并條、粗紗、細紗等機械。 在除塵系統設計方面,更應采取多項而有效的措施。除塵系統劃分以獨立的小系統為好。與空調系統連接利用回風時需設置防爆、泄爆裝置。嚴格核算濾塵設備內的粉塵濃度,使其控制在爆炸濃度下限以下或爆炸濃度上限以上。系統排風量要保證其風管內的含塵濃度不超過爆炸濃度下限的50%。對于以收集粉塵為目的的輸送管道,其含塵濃度應高于粉塵濃度爆炸上限,并將所收集的粉塵進行壓緊、打包。應連續排塵,使粉塵不致于長時間停留在除塵系統內。輸塵管道應盡量短,以減少積塵。在粉塵多的管網上應加裝金屬捕捉器,以防止產生火源。除塵系統風機的電動機應選用表面溫度低的電動機,必要時采用防爆型,最好將電氣設備和電動機放在除塵室之外。通風管道、空調設備的表面保溫材料應采用不燃材料。 在設備管理方面,必須加強對除塵設備、除塵室內的電氣設備和線路的維修。經常檢查風機是否缺油,避免因干摩擦發熱引起火災。除塵系統各金屬部件均應接地,消除靜電現象。及時清理散落在設備上、車間圍護結構上的粉塵,以免因氧化分解反應而導致自燃起火。濾塵袋的粉塵要及時震落,并及時清理灰斗內的積塵。在車間內嚴禁吸煙,加強塵室附近氣焊、電焊時的安全防火工作。各除塵設備和消防系統應有專人負責安全工作,經常檢查消防器材是否處于完好狀況。 在紡織廠房設計方面應滿足防火防爆的要求。亞麻廠的除塵室應布置在直接對車間外開門窗的附房或獨立建筑物內,除塵室建筑應采用框架結構,嚴禁采用磚墻承重的混合結構?,F有磚墻承重的混合結構的除塵室,應采用鋼筋混凝土框架結構予以加固。棉紡廠濾塵室的門窗應直接開向室外無人經常走動的地方,濾塵室也應采用框架或磚墻承重結構,嚴禁用木結構建筑。通風設備房間的圍護結構,必須按建筑物耐火等級進行設計。除塵室的上面不允許布置生產車間、輔助車間和生活間。除塵室內不允許設置辦公室和休息室。 在火災報警及預防方面,應提高準確度和減少報警滯后時間。在清棉機內應安裝金屬檢測器,使混在紡織原棉中的金屬盡早排除。在濾塵室內或濾塵設備上應安裝火警自動報警器,并在報警的同時能自動停止風機,自動開啟滅火裝置。采用泄爆裝置及防火閘門、防火墻等措施。; L# u+ u6 ]' ?6 h b
|